参《建筑设计防火规范》,
12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。故选项 A 错误。
12.1.10 隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 $1500 \, m^{2}$ 。故选项 D 正确。
12.4.3 隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置火灾自动报警系统。故选项 C 正确。
参《技术实务》辅助用房应靠近隧道出入口或疏散通道、疏散联络道等设置。故选项 B 正确。