参《石油化工企业设计防火标准》,
8.3.1 当消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少于 2 条。当其中 1 条发生事故时,另 1 条应能满足 100% 的消防用水和 70% 的生产、生活用水总量的要求。故选项 A 正确。
8.3.1A 当厂区面积超过 $2000000 \, m^{2}$ 时,消防供水系统的设置应符合下列规定:
- 每套消防供水系统的最大保护半径不宜超过 1200m。故选项 B 正确。
8.5.2 消防给水管道应环状布置,并应符合下列规定:
- 环状管道应用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不宜超过 5 个。故选项 D 正确。
8.10.7 液化烃罐区的消防用水延续时间按 6h 计算。故选项 C 错误。