参《建筑设计防火规范》,
9.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
-
接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料。故选项 D 错误。
-
单、多层办公建筑内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。故选项 A 正确。
9.3.15 设备和风管的绝热材料宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。故选项 B 正确。
电加热器前后各 0.8m 范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。故选项 C 正确。