Question 技术实务 一级注册消防工程师 2022 单选题 客观题 2022_注册消防工程师_技术实务_34 某饭店的公共厨房采用液化石油气作为燃料,饭店未设置消防控制室。关于饭店可燃气体探测报警系统的设置,错误的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.可燃气体探测器设置在厨房的下部 B.厨房内设置的声光警报器由可燃气体报警控制器联动控制 C.可燃气体报警控制器设置在厨房外走廊 D.可燃气体探测器设置在液化石油气罐附近 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer C 参《火灾自动报警系统设计规范》, 7.3.2 可燃气体探测器在厨房设置时,应符合下列规定: 使用液化气的用户应选择丙烷探测器。 3.丙烷探测器应设置在厨房下部。故选项 A 正确。 8.1.6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。故选项 B 正确。 8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故选项 D 正确。 8.3.1 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故选项 C 错误。