参《建筑灭火器配置设计规范》,
由附录 C 可知,汽油为甲类液体,甲、乙类液体储罐区灭火器配置的危险等级为严重危险级,属于 B 类火灾场所。
查表 6.2.2 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准可知,严重危险级火灾场所的单位灭火级别最大保护面积为 $0.5 \, m^{2}/B$ 。
查表 7.3.2 可知,甲、乙、丙类液体储罐区修正系数 K 值取 0.3。
7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别计算: $Q=K \times S \div U=0.3 \times 600 \div 0.5=360B$ 。故选项 C 符合题意。