参《汽车加油加气加氢站技术标准》,
查附录 B 可知,总建筑面积为 $3000 \, m^{2}$ 的商场为三级保护物。
4.0.4 3. 汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于 50m。故选项 A 错误。
查表 4.0.4 可知,一级加油站内的埋地储罐与站外三类保护物的安全间距不应小于 11m;站内加油机与站外三类保护物的安全间距不应小于 7m。
4.0.4 4.一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,且不应小于6m。11×70%=7.7m,故选项B、D正确。
13.1.5 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。故选项 C 正确。