参《石油化工企业设计防火标准》,
8.3.1 当消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少于 2 条。故选项 A 正确。
8.3.1A 当厂区面积超过 $2000000\mathrm{m}^2$ 时,消防供水系统的设置应符合下列规定:
-
宜按面积分区设置独立的消防供水系统,每套供水系统保护面积不宜超过 $2000000 \, m^{2}$ 。 $1 \, km^{2} = 1000000 \, m^{2}$ ,故选项 B 正确。
-
每套消防供水系统的最大保护半径不宜超过 1200m。故选项 D 正确。
8.5.2 消防给水管道应环状布置,并应符合下列规定:
- 环状管道应用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不宜超过 5 个。故选项 C 错误。