参《建筑设计防火规范》8.2.2 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单多层丁戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。五金仓库为戊类仓库、酚醛泡沫塑料仓库为丁类仓库,故选项 A、D 不符合题意。
参《建筑防火通用规范》8.1.7 不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统。故选项 B 不符合题意。
- 建筑占地面积大于 $300 \, m^{2}$ 的甲、乙、丙类仓库,应设置室内消火栓系统。棉花仓库为丙类仓库,故选项 C 符合题意。