参《火灾自动报警系统设计规范》8.1.3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493)的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。
参《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,
3.0.6 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所,宜采用固定式探测器。选项 A,便携式信号无法接入消控室,故选项 A 错误。
5.3.2 根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置:当可燃气体和有毒气体检测报警系统与生产过程控制系统合并设计时,输入/输出卡件应独立设置。故选项 C 正确。
8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故选项 D 正确。
8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故选项 B 正确。