参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
4.6.3 除中庭外,建筑空间净高小于或等于 $6\mathrm{m}$ 的场所,其排烟量应按不小于 $60\mathrm{m}^3 /(\mathrm{h}\cdot \mathrm{m}^2)$ 计算,且取值不小于 $15000\mathrm{m}^3 /\mathrm{h}$ 。
4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
1.当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于 $6\mathrm{m}$ 的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为 6m 及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
- 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。
(1) 一层机械排烟量: $91000 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$ 。
(2) 二层机械排烟量: $60 \times 1000 + 60 \times 1000 = 120000 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$ 。
(3) 三层机械排烟量: $60 \times 750 + 60 \times 600 = 81000 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$ 。
一层、二层、三层的机械排烟量分别为 $91000 \, m^{3}/h$ 、 $120000 \, m^{3}/h$ 、 $81000 \, m^{3}/h$ ,该综合楼机械排烟量取三者中的最大值为 $120000 \, m^{3}/h$ 。故选项 B 正确。