参《细水雾灭火系统技术规范》,
3.4.2 当喷头的设计工作压力不小于 10MPa 时,闭式系统也可根据喷头的安装高度按表 3.4.2 的规定确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距。查表 3.4.2 可知,喷头安装高度 $3m < H \leqslant 5m$ 时,系统最小喷雾强度为 $3.0L/(min \cdot m^{2})$ ,喷头布置间距 $2m < D \leqslant 3m$ 。故选项 B、D 错误。
3.4.3 闭式系统的作用面积不宜小于 $140 ~m^{2}$ 。每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只。故选项 A 正确,选项 C 错误。