参《消防应急照明疏散指示系统技术标准》,3.2.3 火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:
-
高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 0.25s。
-
其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s。故选项 C、D 正确。
参《建筑防火通用规范》,
由表 10.1.4 可知,老年人照料设施内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于 1.0h。故选项 B 正确。
10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
- 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于 10.0lx。故选项 A 错误。