参《自动喷水灭火系统设计规范》,
由附录 A 可知,总建筑面积 $1000 ~m^{2}$ 及以上的地下商场为中危险级 II 级场所。
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
-
吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。故选项 B 符合题意,选项 D 不符合题意。
-
顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。故选项 C 不符合题意。
-
隐蔽式洒水喷头确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级 I 级场所。故选项 A 不符合题意。