参《建筑防烟排烟系统技术标准》,
查表 4.2.4 可知,净高大于 3m 且不大于 6m 时,防烟分区最大允许面积不应大于 $1000m^{2}$ ,长边最大允许长度不应大于 36m。故选项 A 错误。
4.2.4 当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的 8 倍。选项 C,Min[36m,5m×8],因此取值为 36m,故选项 C 错误。
4.3.2 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍。选项 B,Min[30m,5m×2.8],因此取值为 14m,故选项 B 错误。
4.3.3 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于 2m。故选项 D 正确。