Question 综合能力 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_综合能力_49 对某商业综合体设置的消防应急照明和疏散指示系统进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.室外下沉广场安装的应急照明灯具的外壳防护等级为IP67 B.中庭地面安装的疏散指示灯具的外壳防护等级为IP65 C.主力店内挂装的A型应急照明灯具的外壳防护等级为IP34 D.室内步行街挂装的A型疏散指示灯具的外壳防护等级为IP30 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 【考点来源】D10.3.1 照明灯 表 6 外壳防护等级要求 系统设备类别防护等级要求a灯具室外安装或地面安装的灯具GB/T 4208—2017 规定的 IP67自带电源供电方式的 B 型灯具GB/T 4208—2017 规定的 IP65集中电源供电方式的 B 型灯具GB/T 4208—2017 规定的 IP34其他类别灯具GB/T 4208—2017 规定的 IP30应急照明控制器GB/T 4208—2017 规定的 IP33应急照明集中电源应急照明配电箱a第一特征数字为 5 的防尘试验时,外壳内气压与周围大气压力相同。