Question 综合能力 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_综合能力_47 某建筑机械排烟系统的排烟风机设置在专用机房内。对该建筑机械排烟系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.排烟风机两侧均留有 $650\mathrm{mm}$ 的的检修空间 B.某防烟分区内的最远点距最近托排烟口的水平距离为 $35\mathrm{m}$ C.排烟风机入口处的排烟防火阀动作后需通过火灾自动报警系统联动排烟风机停止运转 D.排烟口设置在非封闭吊顶的上方,吊顶的开孔率为吊顶净面积的 $16\%$ 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer A 且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于 30m,B 错误; 排烟防火阀动作后直接连锁排烟风机停止运转,C 错误;当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的 25%,且孔洞应均匀布置,D 错误。 【考点来源】D9.2.3 机械排烟设置要求