Question 综合能力 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_综合能力_39 某气体灭火防护区采用二级充压的 IG541 气体灭火系统进行保护。对该气体灭火系统的下列检查结果中,不符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.组合分配系统集流管上设置安全泄压装置,动作压力为为 $20.7 \pm 1.0 \mathrm{MPa}$ (表压) B.地下一层储瓶间内设置机械排风装置,排风口设在下部 C.系统主管道的公称直径为 $100 \mathrm{~mm}$ ,选择阀与主管道采用法兰连接 D.防护区净高为 $4.5 \mathrm{~m}$ ,防护区的外墙上设置有泄压口,泄压口中心距地面 $3 \mathrm{~m}$ 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer A 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370) 4.3.1 储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定: 1 一级充压(15.0MPa)系统,应为 $20.7 \pm 1.0$ MPa(表压); 2 二级充压(20.0MPa)系统,应为 $27.6 \pm 1.4$ MPa(表压)。 【考点来源】D14.3.2 组合分配灭火系统