根据规范,78m 高的酒店,室内消火栓流量至少为 40L/s。
【考点来源】D12.4.2 室内消火栓安装调试与检测验收
| 建筑物名称 | 高度h(m)、层数、体积V(m3)、座位数n(个)、火灾危险性 | 消火栓设计流量(L/s) | 同时使用消防水枪数(支) | 每根竖管最小流量(L/s) |
| 民用建筑 | 单层及多层 | 科研楼、试验楼 | V≤10000 | 10 | 2 | 10 |
| V>10000 | 15 | 3 | 10 |
| 车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑(包括博物馆)等 | 50001010210 | 10 | 2 | 10 |
| 250001510 | 15 | 3 | 10 |
| V>50000 | 20 | 4 | 15 |
| 剧场、电影院、会堂、礼堂、体育馆等 | 8001010210 | 10 | 2 | 10 |
| 12001510 | 15 | 3 | 10 |
| 500020415 | 20 | 4 | 15 |
| n>10000 | 30 | 6 | 15 |
| 旅馆 | 50001010210 | 10 | 2 | 10 |
| 100001510 | 15 | 3 | 10 |
| V>25000 | 20 | 4 | 15 |
| 商店、图书馆、档案馆等 | 50001510310 | 15 | 3 | 10 |
| 100002515 | 25 | 5 | 15 |
| V>25000 | 40 | 8 | 15 |
| 病房楼、门诊楼等 | 500010210 | 10 | 2 | 10 |
| V>25000 | 15 | 3 | 10 |
| 办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑 | 高度超过15m或V>10000 | 15 | 3 | 10 |
| 住宅 | 21525 | 5 | 2 | 5 |
| 高层 | 住宅 | 2710210 | 10 | 2 | 10 |
| h>54 | 20 | 4 | 10 |
| 二类公共建筑 | h≤50 | 20 | 4 | 10 |
| 一类公共建筑 | h≤50 | 30 | 6 | 15 |
| h>50 | 40 | 8 | 15 |
| 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑 | V≤10000 | 20 | 4 | 10 |
| V>10000 | 25 | 5 | 15 |
| 地下建筑 | V≤5000 | 10 | 2 | 10 |
| 500020415 | 20 | 4 | 15 |
| 1000030615 | 30 | 6 | 15 |
| V>25000 | 40 | 8 | 20 |