《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。A 符合标准。5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。B 不符合标准。
《消防设施通用规范》(GB55036-2022)11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定:
1 前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为 25Pa~30Pa;C 符合标准
2 防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为 40Pa~50Pa。D 符合标准。