《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 12.1.1 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:
1 每 2 台加气(氢)机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器,加气(氢)机不足 2 台应按 2 台配置;
2 每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器,或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器,加油机不足 2 台应按 2 台配置;
3 地上 LPG 储罐、地上 LNG 储罐、地下和半地下 LNG 储罐、地上液氢储罐、CNG 储气设施,应配置 2 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时,应分别配置;
4 地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时,应分别配置;
5 LPG 泵、LNG 泵、液氢增压泵、压缩机操作间(棚、箱),应按建筑面积每 $50 ~m^{2}$ 配置不少于 2 具 5 kg 手提式干粉灭火器;
6 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 $2 ~m^{3}$ ;三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 $2 ~m^{3}$ 。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。