Question 综合能力 一级注册消防工程师 2024 单选题 客观题 2024_注册消防工程师_综合能力_39 某气体防护区设置了储存压力为 2.5MPa 的柜式七氟丙烷气体灭火装置,对该防护区的下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.防护区的最低环境温度为 $0^{\circ}\mathrm{C}$ B.防护区内设置 8 台柜式七氟丙烷气体灭火装置 C.8 台柜式七氟丙烷灭火装置启动时的动作响应时差为 3s D.灭火剂储瓶为焊接结构的钢质气瓶,容积为 90L,灭火剂充装量为 95kg 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer C 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 4.1.1-4 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃;A符合标准。 3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10 台。B 符合标准。 3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。C 不符合标准。