参《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》GB5135.3-2003:
4.1.2 B 型水雾喷头
进水口与出水口在一条直线上的离心雾化喷头。
参《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014
4.0.2 水雾喷头的选型应符合下列要求:
1 扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头;故选项 A 正确。
3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于 1.4 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;水雾锥底圆半径计算: $1 \times \tan 45^{\circ} = 1 \, m$ 。本题水雾喷头之间的距离不应大于 $1 \times 1.4 = 1.4 \, m$ ,故选项 B 错误。
4.0.6 给水管道应符合下列规定:
1 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道,应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管;需要进行弯管加工的管道应采用无缝钢管;故选项 C 正确。
5 沟槽式管接件(卡箍),其外壳的材料应采用牌号不低于 QT 450-12 的球墨铸铁;故选项 D 正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》GB5135.3-2003
《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014