参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261):
9.0.17 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。故选项 B 正确。
9.0.18 每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换。故选项 A 正确。
9.0.6 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。故选项 C 正确。
9.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。故选项 D 错误。
【考点来源】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50262)