参《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014:
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150% 设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 65%;故选项 A 错误。
13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;故选项 B 错误。
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行;故选项 C 错误,选项 D 正确。
【考点来源】《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014