参《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014:
12.4.6 消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验。故选项 A 正确。
12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
5 系统试压前应具备下列条件:
2)试压用的压力表不应少于 2 只;精度不应低于 1.5 级,量程应为试验压力值的 1.5 倍~2 倍;故选项 B 正确。
4)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。故选项 C 正确。
12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min 后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。故选项 D 错误。
【考点来源】《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014