参《爆炸危险环境电力装置设计规范》,
5.1.1 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 $60^{\circ}$ 。故选项C错误。
5.4.1 除本质安全系统的电路外,在爆炸性环境内电压为 1000V 以下的照明线路可采用钢管配线。故选项 D 正确。
5.5.3 爆炸性环境 1 区、20 区、21 区内的所有设备以及爆炸性环境 2 区、22 区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。故选项 A 正确。
参《综合能力》低压配电柜(箱)防火检查:同一端子上导线连接不得多于 2 根,且两根导线线径相同。故选项 B 正确。