参《建筑防火通用规范》,
6.6.4 下列老年人照料设施的内、外保温系统和屋面保温系统均应采用燃烧性能为 A 级的保温材料或制品:
-
独立建造的老年人照料设施。故选项 B 错误。
-
与其他功能的建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于 $500 \, m^{2}$ 的老年人照料设施。故选项 C 错误。
6.6.5 人员密集场所的外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级。故选项 D 错误。
6.6.6 住宅建筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时,建筑高度大于 27m 且不大于 100m 时,不应低于 B₁ 级。
6.6.8 住宅建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统时,建筑高度不大于 24m 时,保温材料或制品的燃烧性能不应低于 B $_{1}$ 级。
选项 A,无论有无空腔,建筑高度 24m 的住宅外保温采用 B1 级材料均符合要求,故选项 A 正确。