Question 综合能力 一级注册消防工程师 2023 单选题 客观题 2023_注册消防工程师_综合能力_37 某大型企业内的多栋单、多层厂房,均未设置自动灭火系统。对厂房的安全疏散进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.某耐火等级为一级的单层甲类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为 $26 \mathrm{~m}$ B.某耐火等级为二级的多层乙类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为 $48 \mathrm{~m}$ C.某耐火等级为三级的多层丙类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为 $42 \mathrm{~m}$ D.某耐火等级为四级的单层丁类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为 $50 \mathrm{~m}$ 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer C 参《建筑设计防火规范》查表3.7.4厂房内任一点至最近安全出口的直线距离可知, 一二级耐火等级单层甲类不应大于 30m。故选项 A 正确。 一二级耐火等级多层乙类不应大于 50m。故选项 B 正确。 三级耐火等级多层丙类不应大于 40m。故选项 C 错误。 四级耐火等级单层丁类不应大于 50m。故选项 D 正确。