参《火灾自动报警系统施工及验收标准》,
3.3.2 控制与显示类端子板的每个接线端接线不应超过 2 根。故选项 D 错误。
3.3.19 火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于 2.2m。故选项 B 正确。
3.4.2 交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线相连接。故选项 A 正确。
参《火灾自动报警系统设计规范》10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源。
参《消防联动控制系统》4.2.1.2 消防联动控制器主电源应采用 220V,50Hz 交流电源,电源线输入端应设接线端子。故选项 C 正确。