参《气体灭火系统设计规范》,
3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200Pa。故选项 C 正确。
3.3.9 七氟丙烷灭火系统储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:
- 二级 4.2+0.1MPa(表压)。
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
- 二级增压焊接结构储存容器,不应大于 $950 \, kg/m^{3}$ 。 $100 \, L = 0.1 \, m^{3}$ , $950 \, kg/m^{3} \div 0.1 \, m^{3} = 95 \, kg$ ,因此充装量不应大于 $95 \, kg$ ,故选项 D 错误。
4.1.1 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃。故选项 A 正确。
6.0.3 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,灭火设备室疏散门不应低于乙级防火门。故选项 B 正确。