参《建筑防火通用规范》,
7.1.4 净宽度大于 4.0m 的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于 2.0m 的区段。故选项 C 正确。
7.4.6 礼堂每个疏散门的平均疏散人数不应大于 250 人;当容纳人数大于 2000 人时,其超过 2000 人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应大于 400 人。选项 A,疏散门至少 $2000 \div 250 + 500 \div 400 = 10$ 个,故选项 A 错误。
7.4.7 歌舞娱乐放映游艺场所疏散人数录像厅的建筑面积按不小于 1.0 人/ $m^{2}$ 计算;其他用途的建筑面积按不小于 0.5 人/ $m^{2}$ 计算。
选项 B, $500 \times 1 = 500$ 人,考虑层数 $\geqslant 4$ 层百人宽度指标要求最高, $500 \times 1 \div 100 = 5m < 5.6m$ ,故选项 B 正确。
选项 D, $400 \times 0.5 = 200$ 人,考虑层数 $\geqslant 4$ 层百人宽度指标要求最高, $200 \times 1 \div 100 = 2m < 4.5m$ ,故选项 D 正确。