参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s~15L/s 计算。
5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。选项 C,40÷15≈3 个,而分区数量至少 2 个,即该建筑至少需设 $3 \times 2 = 6$ 个水泵接合器,故选项 C 错误。
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。故选项 A 错误。
8.2.8 当系统工作压力大于 1.6MPa 时,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管。故选项 D 错误。
13.1.7 当出流量为设计流量的 150% 时,减压阀后动压不应小于 65% 额定设计工作压力。故选项 B 正确。