参《水喷雾灭火系统技术规范》,
3.2.5 当保护对象为油浸式电力变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求。故选项 C 正确。
3.2.11 当保护对象为室内燃油锅炉、磨煤机润滑油箱时,水雾喷头宜布置在保护对象的顶部周围,并应使水雾直接喷向并完全覆盖保护对象。故选项 B 正确。
参《建筑设施通用规范》6.0.5 水喷雾灭火系统的水雾喷头应符合下列规定:
-
用于电气火灾场所时,应为离心雾化型水雾喷头。故选项 A 错误。
-
水雾喷头的工作压力,用于灭火时,应大于或等于 0.35MPa。故选项 D 正确。