Question 综合能力 一级注册消防工程师 2022 单选题 客观题 2022_注册消防工程师_综合能力_45 某消防技术服务机构对某厂区内各建筑物与储罐、堆场、变压器等的防火间距进行检查,下列做法中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.建筑物之间的防火间距按相邻建筑物凸出的难燃性广告牌的最近水平距离测量 B.建筑物与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量 C.建筑物与储罐之间的防火间距按建筑外墙与储罐所在防火堤外侧基脚线的最近水平距离测量 D.建筑物与油浸式变压器之间的防火间距按建筑外墙至变压器围栏的最近水平距离测量 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 参《建筑设计防火规范》附录 B 防火间距的计算方法, 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。故选项 A 错误。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。故选项B正确,选项C错误。 变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。故选项 D 错误。