参《建筑设计防火规范》,
9.3.11 通风、空气调节系统的风管穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处,应设置公称动作温度为 $70^{\circ}$ C 的防火阀。故选项 D 正确。
9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为 $70^{\circ}$ C 的防火阀。故选项 C 正确。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150°C的防火阀。故选项A错误。
9.3.13 在防火阀两侧各 2m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。故选项 B 正确。