参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
查表 3.5.2 可知,建筑高度大于 50m 的一类高层公共建筑,室内消火栓系统的设计流量至少为 40L/s。
5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s~15L/s 计算。
5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
选项 D,一个竖向分区至少需要 $40 \div 15 \approx 3$ 个水泵接合器,而分区数量至少 2 个,即该建筑至少需设 $3 \times 2 = 6$ 个水泵接合器,故选项 D 错误。
5.4.7 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m。故选项 B 正确。
5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m。故选项 C 正确。
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。故选项 A 正确。