参《建筑防火通用规范》,
4.1.3 建筑中的老年人照料设施应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2h 防火隔墙和耐火极限不低于 1h 楼板与其他区域分隔。故选项 A 正确。
4.3.5 老年人照料设施的老年人公共活动用房、康复与医疗用房,应布置在地下一层及以上楼层。故选项 D 错误。
当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于 $200 ~m^{2}$ 且使用人数不应大于 30 人。故选项 B 错误。
6.4.3 设置在耐火极限要求不低于 2h 防火隔墙上的门,耐火性能不应低于乙级防火门的要求。故选项 C 错误。