参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1.有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
(3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于 $20\mathrm{m}$ ;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于 $10\mathrm{m}$ 。故选项B正确。
4.5.7 当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定:
- 安装高度不应在距地面 $1 \, m \sim 2 \, m$ 之间。故选项 D 正确。
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
-
安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于 1m。故选项 C 正确。
-
当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:
(3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于 $3\mathrm{mm}$ ,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 $1\mathrm{mm}$ 。故选项A错误。