参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
5.2.1 建筑高度不大于 100m 的一类高层公共建筑,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积不应小于 $36m^{3}$ 。故选项 B 错误。
5.2.6 高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32。故选项 D 正确。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。故选项 A 正确。
5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。故选项 C 正确。