Question 综合能力 一级注册消防工程师 2021 单选题 客观题 2021_注册消防工程师_综合能力_23 下列室内消火栓系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测 B.每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查 C.每半年对系统过滤器进行一次排渣 D.每周对水源控制阀、报警阀组进行外观检查 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 参《消防给水及消火栓系统技术规范》, 14.0.6 阀门的维护管理应符合下列规定: 每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。故选项 A 正确。 每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。故选项 D 错误。 14.0.7 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。故选项 B 正确。 14.0.9 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。故选项 C 正确。