参《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计:应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。选项 B,连锁启泵与消防控制器所处的状态无关,故选项 B 符合题意。
选项 A,消防水泵控制柜未处于自动状态,压力开关无法连锁启动消防水泵,故选项 A 不符合题意。
选项 C,消防水泵控制柜的电气元件损坏,即使水泵控制柜接收到压力开关连锁启泵信号,电气元件损坏将导致消防水泵无法启动。故选项 C 不符合题意。
选项 D, 压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实, 将导致消防水泵控制柜无法接收到压力开关动作信号, 故选项 D 不符合题意。