参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,
8.0.5 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。选项 A 为重缺陷项,故选项 A 不符合题意。
8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求:
-
湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过 5min。选项 C 为重缺陷项,故选项 C 不符合题意。
-
自动或手动启动消防泵时应在 55s 内投入正常运行。选项 D 为严重缺陷项,故选项 D 符合题意。
-
消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的 1.3 倍~1.5 倍。选项 B 为重缺陷项,故选项 B 不符合题意。