参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,
4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
3.灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。故选项B错误。
4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定:
- 室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于 3m,且不宜大于 6m。故选项 C 正确。
3.采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。故选项D正确。
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
- 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于 1m。故选项 A 正确。