参《泡沫灭火系统技术标准》,
4.1.6 当固定顶储罐区固定式系统的泡沫混合液流量大于或等于 100L/s 时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀应具备远程控制功能。故选项 C 正确。
7.1.1 泡沫消防泵站的设置应符合下列规定:
- 泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离不得小于 30m。故选项 B 正确。
7.1.3 固定式系统动力源和泡沫消防水泵的设置应符合下列规定:
- 石油化工园区、大中型石化企业与煤化工企业、石油储备库,应采用一级供电负荷电机拖动的泡沫消防水泵做主用泵,采用柴油机拖动的泡沫消防水泵做备用泵。即主泡沫消防水泵不能使用柴油机消防泵。故选项 A 错误。
7.1.4 拖动泡沫消防水泵的柴油机应符合下列规定:
- 柴油机应具备 2 组蓄电池并联启动功能、机械启动与手动盘车功能。故选项 D 正确。