【背景资料】
某商业综合体,地上6层,地下2层,建筑高度为26.8m,每层层高均不超过5m,使用功能为商场、超市。餐厅、电影院、办公用房、地下汽车库等,按国家标准设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施,消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型。
消防技术服务机构对消防设施进行检测。发现:
火灾报警控制器上显示多条故障信息, 其中包括 2 条火灾探测器故障信息和 1 条总线故障信息, 维修人员使用最新采购的备用火灾探测器更换故障火灾探测器, 火灾探测器故障问题依然没有解决。维修人员检查了报警回路总线, 发现第二回路信号总线短路, 需要进一步检修, 在首层商户内模拟火灾报警, 检测自动联动控制功能, 发现联动设备没有启动。模拟火灾报警, 检测火灾声光警报器的启动、停止功能。
检测消防应急照明和疏散指示系统,模拟 2 只相关火灾探测器报警,火灾报警控制器确认火警、应急照明控制器按预设逻辑启动应急照明和疏散指示系统。检查发现地上二层连续 10 只应急照明灯未能点亮,维修人员将该线路调整到地上一层的集中电源上,重新测试,灯具正常应急点亮。检测应急持续工作时间,发现部分区域的灯具持续应急工作时间低于设计要求。
根据以上材料, 回答下列问题(共 16 分, 每题 2 分, 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有一个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分):
【问题】
4.对火灾自动报警系统联动功能进行检测,发现受控设备没有联动启动。可能的原因有()。
Answer
多选 · 点击选项后提交