【背景资料】
2023 年投入使用的某电信综合楼,地上 5 层。地上二至四层每层设 1 个通信机房,3 个通信机房设置一套七氟丙烷气体灭火系统,采用组合分配全淹没方式保护。气体灭火系统设有 12 个七氟丙烷灭火剂储瓶(储瓶容积 90L,设计充装压力 5.6MPa)和 3 个启动瓶。地上二层通信机房为一区,对应 1 区选择阀和 1#启动气瓶;地上三层通信机房为二区,对应 2 区选择阀和 2#启动气瓶;地上四层通信机房为三区,对应 3 区选择阀和 3#启动气瓶。综合楼设有集中空气调节系统,通风管道在进入防护区的隔墙处设置了防火阀。
2024 年 5 月消防技术服务机构承接了该综合楼的消防设施维护保养工作,对气体灭火系统的组成、组件设置、安装和功能进行了检查和测试。
对该气体灭火系统进行模拟启动试验。将电磁阀与启动气瓶脱离,自动状态下,按下一区的手动启动按钮,声光警报器鸣响,通风空调系统正常运行,防火阀联动关闭,延时25s,启动电磁阀的启动信号线间电压为DC23V。使压力开关动作,气体喷放指示灯未被点亮。
2024 年 6 月,一区通信机房发生火灾,机房工作人员按下防护区门外的手动启动按钮,声光报警器鸣响,延时 25s 后,系统未喷出气体灭火剂。随着火势增大,机房工作人员迅速进入钢瓶间手动机械应急启动 1#启动瓶,系统启动灭火。事故处置后,电信公司组织相关单位对设施进行检查和原因分析,消防技术服务机构对系统修复后,进行了模拟喷气试验。
根据以上材料, 回答下列问题(共 16 分, 每题 2 分, 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有一个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分):
【问题】
5.二层通信机房发生火灾时,按下防护区手动启动按钮,系统未能喷放灭火剂。可能的原因有()。
Answer