【背景资料】
某商业综合体,地上6层,地下2层,每层层高均为4.5m,使用功能为商场、超市、餐厅、电影院、办公用房、地下汽车库等,根据国家标准设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消火栓系统等建筑消防设施。
地上一层消防控制室内设置了火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、防火门监控器、消防应急照明控制器等设备。
2023 年 5 月,某消防技术服务机构对该建筑进行了消防设施检测维保服务,过程如下:
检查发现电气火灾监控器上显示 3 条监控报警信息,监控器处于消音状态。防火门监控器显示 2 条报警信息,进行复位操作后,报警信息仍然出现。火灾报警控制器上有多条屏蔽信息,经询问值班人员得知,因为个别探测器经常出现误报火警现象,为了不影响系统的正常运行进行了屏蔽操作。
模拟火灾报警信号,检测火灾警报器启动功能,检测消防联动控制功能;检测重要联动设备控制功能,测试消火栓泵启动、停止控制功能。
消防应急照明和疏散指示系统设置了集中电源、应急照明灯具、标志灯具等,现场检查了系统布线、设备安装情况。模拟火灾报警信号,检测了系统应急启动功能。检测发现部分灯具应急持续工作时间低于设计要求。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):
【问题】
1. 下列情况中,会造成剩余电流式电气火灾监控系统误报警的有()。
Answer
多选 · 点击选项后提交