【背景资料】
2020 年 1 月投入使用的某电信综合楼,地上 5 层,地下 1 层,建筑高度为 22m,根据国家标准设置了建筑消防设施。该综合楼气体灭火系统使用一套七氟丙烷灭火系统,采用组合分配全淹没方式。系统共有 12 个灭火剂储瓶,每个储瓶容积 90L,储瓶存储灭火剂 60kg,储存压力为 5.6MPa。该电信综合楼设有集中空气调节系统,通风管道在穿越防护区隔墙处设防火阀。气体灭火系统主要技术资料见下表。
| 保护区 | 二层1#通信机房(一区) | 三层2#通信机房(二区) | 四层3#通信机房(三区) |
| 容积V(m3) | 1095.50 | 983.50 | 983.50 |
| 设计用量W(kg) | 694.53 | 623.52 | 623.52 |
| 泄压口计算面积(m2) | 0.376 | 0.338 | 0.338 |
| 储瓶数 | 12 | 11 | 11 |
2023 年 4 月消防技术服务机构对气体灭火系统进行检测,情况如下:
(1)对气体灭火系统储瓶间内驱动气瓶、驱动管路和灭火剂储瓶的设置和安装情况进行检测:12个灭火剂储瓶安装牢固,正面标有油漆喷涂的“七氟丙烷”和“编号 $(1^{\#}\sim12^{\#})$ ”,安全泄压装置泄压方向朝向后墙面,公称动作压力为10.0MPa。驱动气瓶正面标有油漆喷涂的“N2”和“编号 $(1^{\#}$ 、 $2^{\#}$ 、 $3^{\#}$ ”)。集流管上安全泄压装置泄压方向朝向后墙面,公称动作压力为8.4MPa,3个选择阀上标有油漆喷涂的防护区编号“(一区、二区、三区)”。
(2) 对该气体灭火系统灭火剂输送管道进行检测: 管道采用内外热镀锌无缝钢管, 弯头、三通采用内外热镀锌锻钢管件, DN80 的管道采用螺纹连接, 管道支架的间距为 $3.5 \mathrm{~m}$ , DN100 的管道采用法兰连接, 法兰与管道的焊接处外部进行了防腐处理, 管道末端采用防晃支架固定, 支架与末端喷嘴间的距离为 $500 \mathrm{~mm}$ 。
(3) 对该气体灭火系统进行模拟启动试验, 将电磁阀与驱动气瓶脱离, 手动状态下, 按下 $1^{\#}$ 通信机房门口的紧急启动按钮, 防护区内外声、光报警器鸣响, 联动关闭通风空调系统, 联动关闭通风管道相应区域的防火阀, 延时 $30 \mathrm{~s}$ , 电磁阀未动作。
(4) 将电磁阀与驱动瓶脱离,对该气体灭火系统进行功能试验。
(5) 对该气体灭火系统进行模拟喷气试验。
根据以上材料, 回答下列问题 (共 14 分, 每题 2 分, 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有一个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分):
【问题】
2. 对储瓶间内设备进行检查,下列检查结果符合要求的有()。
Answer
多选 · 点击选项后提交