某钢筋混凝土框架结构办公楼,采用敞口预应力混凝土空心管桩基桩,基桩外径400mm,内径210mm。某基桩基础设计群桩形心与柱截面形心重合,基桩验收时测得桩位整体向右偏200mm,设计单位即将承台右移200mm,使承台形心与群桩形心保持重合,上部结构不变,如图3-4所示。结构安全等级二级,不考虑地震设计状况。


图3-4
假定,相应于荷载效应标准组合时,柱作用于基础顶面的竖向力 $F_{\mathrm{k}} = 1600\mathrm{kN}$ ,弯矩 $M_{\mathrm{yk}} = 300\mathrm{kN}\cdot \mathrm{m}$ ,剪力 $V_{\mathrm{xk}} = 150\mathrm{kN}$ ,承台平面投影面积 $\mathrm{A} = 3.58\mathrm{m}^2$ ,承台及其上土的加权平均重度为 $20\mathrm{kN / m^3}$ 。试问,相应于荷载效应标准组合时,桩和承台整体偏移后与原设计相比,桩A反力的变化值,与下列何项数值最为接近?
Answer
单选 · 点击选项后提交