根据《混规》第 11.7.5 条
$$
\mathrm{V} _ {\mathrm{w}} \leq \frac {1}{\gamma_ {\mathrm{RE}}} [ \frac {1}{\lambda - 0 . 5} (0. 4 f _ {\mathrm{t}} b h _ {0} - 0. 1 N \frac {A _ {\mathrm{w}}}{A}) + 0. 8 f _ {\mathrm{yv}} \frac {A _ {\mathrm{sh}}}{s} h _ {0} ]
$$
$\lambda=1.1<1.5$ 取 $\lambda=1.5$ 。
根据《混规》第11.1.6条, $\gamma_{RE} = 0.85$ ,则
$$
1 3 5 0 \times 1 0 ^ {3} \leq \frac {1}{0 . 8 5} \left[ \frac {1}{1 . 5 - 0 . 5} \left(0. 4 \times 1. 7 1 \times 3 5 0 \times 2 2 5 0 - 0. 1 \times 2 0 9 0 \times 1 0 ^ {3}\right) + 0. 8 \times 3 6 0 \times \frac {A _ {\mathrm{sh}}}{s} \times 2 2. 5 0 \right]
$$
求得 $\frac{A_{\mathrm{sh}}}{s} = 1.262\mathrm{mm}^2 /\mathrm{mm}$
根据《混规》第11.7.14条,抗震墙抗震等级二级, $\rho_{\mathrm{min}} = \frac{A_{\mathrm{sh}}}{bs} = 0.25\%$ ,求得 $\frac{A_{\mathrm{sh}}}{s} = 0.875\mathrm{mm}^2/\mathrm{mm}$ 。S=200时, $A_{\mathrm{sh1}} = 1.262 \times 200 / 2 = 126.2\mathrm{mm}^2$ ,(A)、(C)均不满足要求 S=150时, $A_{\mathrm{sh1}} = 1.262 \times 150 / 2 = 94.65\mathrm{mm}^2$ ,(D)满足要求 因此选(D)。